雄安工程墙大范文安全专项施工方案【通用文档】
下面是小编为大家整理的雄安工程墙大范文安全专项施工方案【通用文档】,供大家参考。
雄安工程墙大 模板 安 全 专 项施 工 方 案 编制人:
职务:
校对人:
职务:
审核人:
职务:
审批人:
职务:
1 目 录 错误!未找到目录项。
模板工程安全专项施工方案
一、
工程概况 1 1 、
危大工程概况和特点 【工程概况应针对该危险性较大的分部分项工程的特点及要求进行编写】
1、 工程基本情况 工程名称 雄安 工程地点
建筑面积(m2 ) 0 建筑高度(m) 0 结构类型 框架 基础类型
地上层数 0 地下层数 0 标准层层高(m) 0 其它主要层高(m) 0 2、 各责任主体名称 建设单位
设计单位
施工单位
监理单位
项目经理
总监理工程师
技术负责人
专业监理工程师
模板工程安全专项施工方案
3、 危大工程概况和特点 (1)、 主要特点:层高大,支模架搭设高度 8m;荷载大,根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》要求,本模板工程属高大模板工程。
(2)、 难点:工期紧,场地狭窄,梁板钢筋密,砼振捣困难。
(3)、 重点:确保高支模稳定,安全,无事故。钢筋砼结构质量满足要求。
(4)、 本工程危险性较大的分部分项工程为:地下一层超重截面框架梁以及地上结构部位的超高模板支撑架的施工,结构高支模基本情况如下:
高支模区域超限梁板一览表 地下室部位 超限内容 集中线荷载20KN/m及以上 名称 构件 部位 框架梁 1000×1000 KL18、KL80、KL18、KL04、KL31、KL35、KL19、KL28、KL110、KL27、KL103、KL97、KL146、KL72、KL41、KL27、KL156、KL153、KL56、KL57、KL56、KL73、KL72、KL57、KL28、KL01、KL46、KL151、KL151、KL165、KL165、KL141、KL134 KL136、KL137、KL168、KL79 17-19/D-G、14-18/V-Y、17-20/B-E、16-18/D、1外-14/K、15-17/L、16-18/F、8-10/H、23/T-Y、1-2/D-N、24/T-V、25/T-V、17/V-Y、17-19/F-J、14-16/G-L、17/X-z、11/W-z、17-19/X、13-15/L、1-2/N、1外-2/F、9/W-z、1外-2/H、1外-2/R、13-15/R、1外-2/P、20-24/V、17-19/V、13-15/P、8-10/F、20-28/B、13-17/N-P、15-19/H-J、15/W-z、15/U-W、
模板工程安全专项施工方案
5/U-Y、7/U-Y、6/S-X、18-19/T-z、18/H-J、18/T-z、3/U-X、11-15/W、1-2/L 框架梁 400×2000 KL125、KL143、KL65、KL125、KL21、KL33、KL74、KL155、KL175、KL177 19-20/T-z、16/C-F、16/B-D、20-28/T-U 19/T-Y、26-28/G、25-(1/26)/F-G、18-19/J、24-26/V、11/U-W、2/D-F、1-2/F-H 框架梁 400×2500 KL138、KL159、KL159、KL23、KL64、KL70、KL38、KL178、 KL68 17-18/M-T、8/B-H、10/B-H、2-3/J-L、2-3/G-L、18-19/T-U、5-7/U-V、10-13/U-V、6-9/U-V、2-3/K-L、2-14/K-L、1-2/N-U、2-3/U-V 框架梁 600×2000 KL139 18/J-M 框架梁 700×1500 KL26、KL116 3-5/(1/Q)-R、4-7/(1/Q)-R、3-5/N-P 4-7/N-P、20-21/D-(1/M)、21/D-E 框架梁 800×2000 KL174 2/L-N 框架梁 800×1500 KL45 20-21/(1/Q)、20-21/N
地上部分(南楼23~26/M~T
电影院)
超限内容 支模高度12.7m超过8m,跨度22.9m超过18m,梁截面500×1500集中线荷载20KN/m
模板工程安全专项施工方案
及以上 名称 构件 位置 框架梁 500×1500 5WKL 屋面主梁 示意图
1 1 、
施工平面布置 【请补充该危险性较大的分部分项工程的平面图】
I I 、
施工要求 1、 确保模板在使用周期内安全、稳定、牢靠。
2、 模板在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求。
3、 模板施工前对施工人员进行技术交底,严禁盲目施工。
技术保证条件 1、 安全网络
模板工程安全专项施工方案
2、 模板的搭设和拆除需严格执行该《专项施工方案》。
编制依据 1、相关法律、法规、规范性文件、标准、规范 类别 名
称 编
号 法规 中华人民共和国建筑法 主席令第29号 建筑工程质量管理条例 国务院令第714号
模板工程安全专项施工方案
建设工程安全生产管理条例 国务院令第393号 危险性较大的分部分项工程安全管理规定 建设部第37号令 规范 规程 建筑地基基础设计规范 GB50007-2011 建筑结构荷载规范 GB50009-2012 混凝土结构设计规范 GB50010-2010 建筑施工脚手架安全技术统一标准 GB51210-2016 钢结构设计标准 GB50017-2017 木结构设计标准 GB50005-2017 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015 钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 混凝土结构工程施工规范 GB50666-2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130-2011 建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ300-2013 建筑施工安全检查标准 JGJ59-2011 建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80-2016 住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知
建办质(2018) 31号 建筑施工手册 第五版
模板工程安全专项施工方案
建筑施工脚手架实用手册
2、设计文件 图 纸 名 称 图
号 出图日期 备注 建筑设计施工图 建施
结构设计施工图 结施
施工组织设计
3、施工合同 合 同 名 称 编
号 签订日期 建设工程施工合同
施工计划 施工进度计划 根据本工程施工组织设计及总施工进度控制计划要求,各个部位的模板施工节点如下表所示:
部位 架体搭设 模板安装 混凝土浇筑 地下一层 xx月xx日~xx月xx日 xx月xx日~xx月xx日 xx月xx日~xx月xx日
模板工程安全专项施工方案
一层 xx月xx日~xx月xx日 xx月xx日~xx月xx日 xx月xx日~xx月xx日 三层 xx月xx日~xx月xx日 xx月xx日~xx月xx日 xx月xx日~xx月xx日 四层 xx月xx日~xx月xx日 xx月xx日~xx月xx日 xx月xx日~xx月xx日 五层 xx月xx日~xx月xx日 xx月xx日~xx月xx日 xx月xx日~xx月xx日 六层 xx月xx日~xx月xx日 xx月xx日~xx月xx日 xx月xx日~xx月xx日 七层 xx月xx日~xx月xx日 xx月xx日~xx月xx日 xx月xx日~xx月xx日 八层 xx月xx日~xx月xx日 xx月xx日~xx月xx日 xx月xx日~xx月xx日 九层 xx月xx日~xx月xx日 xx月xx日~xx月xx日 xx月xx日~xx月xx日 十层 xx月xx日~xx月 xx月xx日~xx月 xx月xx日~xx月xx
模板工程安全专项施工方案
xx日 xx日 日 十一层 xx月xx日~xx月xx日 xx月xx日~xx月xx日 xx月xx日~xx月xx日 十二层 xx月xx日~xx月xx日 xx月xx日~xx月xx日 xx月xx日~xx月xx日
材料与设备计划 1、 钢材的选用 (1)、 钢材应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700和《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的规定。
(2)、 钢管应符合现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T 13793或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091中规定的Q235普通钢管的要求,并应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700中Q235A级钢的规定。不得使用有严重锈蚀、弯曲、压扁及裂纹的钢管。
(3)、 每根钢管的最大质量不应大于25kg,采用Φ48.3×3.6钢管。
(4)、 钢管的尺寸和表面质量应符合下列规定: 1)、 应有产品质量合格证; 2)、 应有质量检验报告,钢管材质检验方法应符合现行国家标准《金属拉伸试验方法》GB/T 228的有关规定;
模板工程安全专项施工方案
3)、 钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道; 4)、 钢管外径、壁厚、断面等的偏差,应符合现行规范《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011的规定; 5)、 钢管必须涂有防锈漆。
(5)、 旧钢管的检查在符合新钢管规定的同时还应符合下列规定: 1)、 表面锈蚀深度应符合现行规范《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011的规定。锈蚀检查应每年一次。检查时,应在锈蚀严重的钢管中抽取三根,在每根锈蚀严重的部位横向截断取样检查,当锈蚀深度超过规定值时不得使用; 2)、 钢管弯曲变形应符合现行规范《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011的规定; 3)、 钢管上严禁打孔。
(6)、 钢铸件应符合现行国家标准《一般工程用铸造碳钢件》GB/T 11352中规定的ZG 200-420、ZG 230-450、ZG 270-500和ZG 310-570号钢的要求。
(7)、 钢管扣件应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB 15831的规定。
(8)、 扣件的验收应符合下列规定 1)、 新扣件应有生产许可证、法定检测单位的测试报告和产品质量合格证:
2)、 旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换;
模板工程安全专项施工方案
3)、 新、旧扣件均应进行防锈处理; 4)、 支架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力达65N·m时,不得发生破坏。
(9)、 连接用的焊条应符合现行国家标准《碳钢焊条》GB/T 5117或《低合金钢焊条》GB/T 5118中的规定。
(10)、 连接用的普通螺栓应符合现行国家标准《六角头螺栓C级》GB/T 5780和《六角头螺栓》GB/T 5782。
(11)、 组合钢模板及配件制作质量应符合现行国家标准《组合钢模板技术规范》GB 50214的规定。
2、 木材的选用 (1)、 模板结构或构件的树种应根据各地区实际情况选择质量好的材料,不得使用有腐朽、霉变、虫蛀、折裂、枯节的木材。
(2)、 模板结构应根据受力种类或用途选用相应的木材材质等级。木材材质标准应符合现行国家标准《木结构设计标准》GB50005的规定。
(3)、 用于模板体系的原木、方木和板材要符合现行国家标准《木结构设计标准》GB50005的规定,不得利用商品材的等级标准替代。
(4)、 主要承重构件应选用针叶材;重要的木质连接件应采用细密、直纹、无节和无其他缺陷的耐腐蚀的硬质阔叶材。
(5)、 当采用不常用树种作为承重结构或构件时,可按现行国家标准《木结构设计标准》GB50005的要求进行设计。对速生林材,应进行防腐、防虫处理。
模板工程安全专项施工方案
(6)、 当需要对模板结构或木材的强度进行测试验证时,应按现行国家标准《木结构设计标准》GB 50005的标准进行。
(7)、 施工现场制作的木构件,其木材含水率应符合下列规定 1)、 制作的原木、方木结构,不应大于15%; 2)、 板材和规格材,不应大于20%; 3)、 受拉构件的连接板,不应大于18%; 4)、 连接件,不应大于15%。
3、 大模板板材的选用 (1)、 大模板的面板应选用厚度不小于5mm的钢板制作,材质不应低于Q235A的性能要求,模板的肋和背楞宜采用型钢、冷弯薄壁型钢等制作,材质宜与钢面板材质同一牌号,以保证焊接性能和结构性能。
(2)、 大模板的钢吊环应采用Q235A的材料制作并应具备足够的安全储备,严禁使用冷加工钢筋。焊接式钢吊环应合理选择焊条型号,焊缝长度和焊缝高度应符合设计要求;装配式吊环与大模板采用螺栓连接时必须采用双螺母。
(3)、 大模板对拉螺栓材质应采用不低于Q235A的钢材制作,应有足够的强度承受施工荷载。
4、 材料需要计划
模板工程安全专项施工方案
序号 施工 部位 材料名称 规格 单位 数量 备注 1 柱墙 木胶合板 1220×2440×15mm m2 xxxx
2 木枋 50×80×4000mm m3 xxxx
3 木枋 50×80×4000mm m3 xxxx
4 钢管 φ48×3.0 吨 xxxx
5 扣件 / 颗 xxxx
6 普通高强对拉螺栓 16 套 xxxx
7 梁板 木胶合板 1220×2440×15mm m2 xxxx
模板工程安全专项施工方案
序号 施工 部位 材料名称 规格 单位 数量 备注 8 木枋 50×80×4000mm m3 xxxx
9 钢管 φ48×3.0 吨 xxxx
10 扣件
T xxxx
11 螺旋顶撑U托 φ34×600 根 xxxx
12 普通高强对拉螺栓 16 套 xxxx
5、 机械设备需要计划 序号 机械名称 型号 数量 单机功率
模板工程安全专项施工方案
1 平刨机 MB573A xx台 xxKW 2 圆盘锯 MJ104A xx台 xxKW 3 压刨机 MB104 xx台 xxKW 4 电焊机 BX1-500 xx台 xxKVA 5 台钻 MK362 xx台
6 砂轮机 立式 xx台
施工工艺技术 技术参数 【墙模板(大模板)】
砼墙特性 A楼地下室Q1 砼墙厚度(mm) 600 砼墙高度(mm) 4200 砼墙长度(mm) 5200 钢面板厚度t(mm) 15 小梁材料类型 钢管 主梁材料类型 槽钢 小梁布置方式 水平向布置 对拉螺栓类型 M18 钢吊环数量 2 省份 广西 地区 南宁市 基本风压ω0(kN/㎡)
侧压力计算依据规范 《建筑施工模板安全
模板工程安全专项施工方案
技术规范》JGJ162-2008
工艺流程 【墙模搭设】
单块就位组拼安装工艺流程:
组装前检查→安装门窗口模板→安装第一步模板(两侧)→安装内楞→调整模板平直→安装第二步至顶部两侧模板→安装内楞调平直→安装穿墙螺栓→安装外楞→加斜撑并调模板平直→与柱、墙、楼板模板连接。
预拼装墙模板工艺流程:
安装前检查→安装门窗口模板→一侧墙模吊装就位→安装斜撑→插入穿墙螺栓及塑料套管→清扫墙内杂物→安装就位另一侧墙模板→安装斜撑→穿墙螺栓穿过另一侧墙模→调整模板位置→紧固穿墙螺栓→斜撑固定→与相邻模板连接。
施工方法 1、 柱模板搭设完毕经验收合格后,先浇捣柱砼,然后再绑扎梁板钢筋,梁板支模架与浇好并有足够强度的柱和原已做好的主体结构拉结牢固。经有关部门对钢筋和模板支架验收合格后方可浇捣梁板砼。
2、 浇筑时按梁中间向两端对称推进浇捣,由标高低的地方向标高高的地方推进。事先根据浇捣砼的时间间隔和砼供应情况设计施工缝的...