一、 工程概况 ...................................................... 1 二、 编制依据 ...................................................... 1 三、 组织机构 ...................................................... 2 四、 主要工作量 .................................................... 2 五、 变电设备运行方式 .............................................. 3 5.1 改造前:
.................................................... 3 5.2 过渡期:
.................................................... 4 六、 施工方案 ...................................................... 4 6.1 准备工作 .................................................... 4 6.2 停电作业 .................................................... 5 6.3 后续施工 .................................................... 8 七、 质量保证措施 .................................................. 9 7.1 质量控制机构 ................................................ 9 7.2 质量管理总体要求 ............................................ 9 7.3 工程质量控制措施 ........................................... 10 八、 健康、安全、环保管理措施 ..................................... 11 8.1 管理目标 ................................................... 11 8.2 HSE 管理机构 ............................................... 11 8.3 施工人员安全保证措施 ....................................... 12 8.4 主要工种及重点工程施工安全措施 ............................. 13 九、 风险控制、危险辨识及控制、消减措施 ........................... 19 9.1 风险控制措施 ............................................... 19 9.2 风险管理结构 ............................................... 19 9.3 风险管理责任制 ............................................. 20 9.4 风险识别及控制措施 ......................................... 20 9.5 实施和监测 ................................................. 21 9.6 应急处置方案 ............................................... 22 附表 1:变电所改造设备、材料统计表 ............................. 26 附图 1:变电所改造前布置图 ..................................... 28 附图 2:变电所改造过渡布置图 ................................... 29
1
一、
工程概况 小区位于人民路,属于 B 类供电区。根据供电公司可研委托及三供一业移交供电工作的整体部署,对该小区配电变电站进行改造,对原有变压器增容,对老旧低压电缆线路进行改造。
变电所原有 500kVA 和 400kVA 变压器各一台,本期改造为 2×800kVA 土建变电站。更换变电站内高压负荷开关、高压油浸式变压器、低压配电柜及配出电缆,需采取临时供电过渡措施以保障小区内正常住宅居民生活和工厂生产供电。
二、
编制依据 1.根据设计图纸及相关重复利用图; 2.
现场勘查及现场交底; 3.国家现行的法令、法规,安全、消防、环保等管理规定; 4.相关施工技术标准及验收规范。
《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》(GB50147-2010)
《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB50148-2010)
《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》(GB50149-2010)
《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》(GB50150-2016)
《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》(GB50169-2016)
2
三、
组织机构
施工总负责人:
HSE 负责人:
现场施工负责人:
现场 HSE 监督员:
技术负责人:
质量负责人:
材料负责人:
四、
主要工作量 1、 拆除变电所内低压 GGD 配电柜(宽×高×厚=0.8m×2.2m×0.7m)共计12 面;拆除 2 处低压母线桥(10m)及支架。
2、 安装临时高压环网柜和高压变压器基础各 1 套。
3、 拆除变电所内 2 台高压负荷开关、2 台(400kVA 、500kVA)高压变压器、高压电缆及其低压计量装置 2 套;其中 1#变压器做为过渡变压器,2#变压器做为备用过渡变压器使用,待新系统投入后拆除;安装高压环网柜1 套。
4、 拆除 2 处高压母线(18m)及支架。
5、 安装室外高压环网柜、过渡变压器临时防护围栏(h=2m,80m2 );室内施工作业隔离防护围栏(h=1.5m,40.5m2 )。
6、 敷设 3 条临时高压电源电缆:YJV-8.7/15kV 3×70mm2 ,长度 50 m;转接敷设 1 条高压电源电缆:YJV-8.7/15kV 3×70mm2 ,长度 15 m;敷设 4
3
条临时低压电源电缆:YJV-0.6/1kV 5×185mm2 ,长度共计 120 m。
7、 开挖电缆沟 30 米。
8、 系统工作和保护接地安装接地极 6 根,镀锌扁钢-40×4mm 计 40 米。
9、 对转供电临时电源高压负荷开关、高压变压器进行预防性试验;高压电缆进行交接试验。
五、
变电设备运行方式 式 5.1 改造前:
1、 高压部分:
1#、2#高压进线电源接至 4630 人民乙线(02 环乙线/4308);1#、序号 项目 规格型号 单位 数量 备注 1 变压器拆除移位 500kva 台 1 变电所原变压器,拆除移位后,作为临时变压器使用。
2 变压器拆除移位 400kva 台 1 变电所原变压器,拆除移位后,作为临时变压器使用。
3 高压环网柜安装
熔断管(XRNT-12kV-63A)
套
1
配熔断管(63A)4 根,L=360mm
4 电缆敷设
YJV-8.7/15kV 3*70mm2
米
50
3 条(10/20/20)
5 电缆敷设
YJV-0.6/1kV 5*185mm2
米
120
4 条(2×25/2×35)
6 高压电缆终端头
3*70mm2 ,冷缩,户外
套
2
7 高压电缆终端头
3*70mm2 ,冷缩,户内
套
5
8 ICC 碳素纤维管
DN100
米
60
电缆防护
9 接地保护--镀锌扁钢
-40*4mm
米
40
临时保护接地
10 接地保护--镀锌角钢
∠50*5*2500mm
根
6
临时保护接地
11 变压器隔离围栏
网状,h=2.0m
M2
80
室外安装,配固定支柱及基础
12 隔离防护围栏
网状,h=1.5m
M2
40.5
室内安装,配固定支柱
13 环网柜临时基础
个 1
14 变压器临时基础
个 2
15 设备试验、电缆头试验
4
2#高压进线电源电缆并接至 1#变压器室高压负荷开关上进线侧。
1#、2#高压进线高压负荷开关在合位。
2、 低压部分:
1#低压进线 4#柜低压断路器和进线刀开关在合位;2#低压进线 9#柜低压断路器和进线刀开关在分位。
5#、7#母联柜低压刀开关在合位。
5.2 过渡期:
1、 高压部分:
高压进线电源 02 环乙线/4308(4630 人民乙线)转接至临时过渡电源高压环网柜作为 1#高压电源,高压负荷开关在合位。原 1#变压器室高压负荷开关保留,作为备用 2#临时过高压电源,高压负荷开关运行状态根据负荷情况进行投切。
2、 低压部分:
1#低压进线 4#柜低压断路器和进线刀开关在合位; 5#、7#母联柜低压刀开关在合位。
六、
施工方案 6.1 准备工作 1)
确认变电所内电气设备、线路运行正常,无运行隐患,具备转供电条件;变电所原设备布置图,见附图 1:变电所改造前布置图。
2)
根据施工方案准备变电站改造用设备、材料,详见附表 1:变电
5
所改造设备、材料统计表;设备、材料需检验、检测合格,经报验合格方可进场使用。
3)
清理变电所 1#变压器室北侧高压电缆进线位置至室外临时过渡电源高压环网柜电缆敷设路径。
4)
室外临时过渡电源高压环网柜及基础安装完毕,确认高压环网柜内负荷开关在分断位置,动/合操作正常;临时过渡电源高压变压器基础安装完毕。
5)
临时过渡电源高压环网柜负荷开关至 1#过渡电源高压变压器高压侧高压电缆(1#高压进线)敷设及电缆头预制完毕;原 1#变压器室高压负荷开关至临时过渡电源高压环网柜负荷开关(2#高压进线)和原 1#变压器室高压负荷开关至 2#过渡电源高压变压器高压侧高压电缆(2#高压出线)敷设及电缆头预制完毕。
6)
分别敷设低压配电柜 4#柜进线和 9#柜进线至过渡变压器低压侧临时过渡电缆及电缆头制作完毕。
7)
室外电气设备保护接地施工完毕;变压器临时围栏、警示带、警示灯等安全防护措施安装完毕,具体布置见附图 2:变电所改造过渡布置图。
8)
办理变电所高压进线电源 4630 人民乙线(02 环乙/4308)停电申请(作业前一天),办理停电作业操作票。
9)
对变电所(小区、财贸小区、润和园小区)配出用户进行停电告知。
6.2 停电作业
6
6.2.1 停电作业第一天 (计划停电时间 6 小时,高压进线电源不进行操作)
1)
确认断开 2#进线 9#柜进线断路器及进线刀开关,在刀开关断口处加绝缘挡板隔离;开关操作把手处悬挂“禁止合闸”标识牌,此项工作由低压供电部门完成。
2)
断开变电所 2#高压变压器室进线负荷开关;开关操作把手上锁,悬挂“线路有人工作,禁止合闸”标识牌;在 2#变压器室高压负荷开关断口处加绝缘挡板隔离室内设置临时围挡,此项工作由低压供电部门完成。
3)
在变电所 2#变压器室变压器高、低压侧分别进行验电,确认无电后对变压器高、低压侧进行充分放电;再在 2#变压器低压侧悬挂三相短路接地线 1 组。
4)
拆除变电所 2#变压器室 2#变压器低压母线桥;拆除 2#变压器变压器移至室外临时基础上安装并接线。
5)
将低压临时过渡电缆接引至 2#进线 9#柜刀开关上接线口;接线完毕,对低压柜裸露部位进行绝缘密封。
6)
对变压器室 2#变压器低压计量装置至新建过渡电源高压变压器上进行安装,此项工作由高压供电计量部门完成。
6.2.2 停电作业第二天 (计划停电时间 6 小时,其中:高压进线电源 4630 人民乙线〈02环乙线/4308〉停电作业 4 小时)
7
1)
申请高压进线电源 02 环乙线/4308 停电,线路操作由高压供电部门完成。
2)
断开变电所低压配电室低压柜 4#柜进线断路器及进线刀开关,并悬挂“禁止合闸”标志牌。
3)
接到供电部门线路停电完毕可进行施工作业通知后;在变电所 1#变压器室高压电源进线处进行验电,确认无电后对进线高压电缆及下引高压母线进行充分放电;再在 1#变压器室高压电源进线负荷开关上接线口、1#变压器低压侧分别悬挂三相短路接地线各 1 组,最后断开变电所 1#高压变压器室进线负荷开关。
4)
拆除变电所 1#变压器室高压电源进线高压电缆, 转至新建过渡电源高压环网柜内高压负荷开关上进行重新安装接线;拆除 2#变压器室高压电源进线高压电缆。
5)
拆除低压配电间 1#变压器室高压母线,低压母线桥及固定支架。
6)
将临时过渡电源高压环网柜负荷开关至原 1#变压器室高压负荷开关进线侧高压电缆和原 1#变压器室高压负荷开关出线侧至 2#过渡电源高压变压器高压侧高压电缆完成接引,确认高压负荷开关在分位。
7)
将低压临时过渡电缆接引至低压柜 4#柜刀开关上接线口;接线完毕,对低压柜裸露部位进行绝缘密封。
8)
检查低压柜内接线无问题后,安全措施已拆除,具备恢复送电条件。
8
9)
确认新建过渡电源高压环网柜负荷开关在“分”位,申请恢复高压进线电源(02 环乙线/4308)送电,线路操作由高压供电部门完成。
10)
合上临时过渡电源高压环网柜负荷开关,确认过渡电源高压变压器已送电,检查电源电压是否正常。
11)
合上 1#变电所低压配电间 1#进线 4#柜刀开关及进线断路器;合上 1# 、3#、6#、8#、10#、12#低压柜内配出回路进行分别送电。
12)
根据实际用电负荷需求和运行单位要求,投切备用 2#临时过高压电源,应注意不允许两台变压器并列运行。
6.3 后续施工 1)
变电所改造期间,为保障变电所内设备正常运行和施工人员安全,对低压配电间新建配电柜施工区域进行隔离围挡安装,安装布置参见附图 2:土建变电所改造过渡布置图。为便于过渡期间变电所日常检查及故障处理,要求隔离围挡安装时,距低压配电柜柜门间距不小于 0.8m 且连接方式应能便于紧急情况下拆移。
2)
进入变电所施工人员严禁动用变电所一切电气元件及设备;未经许可随意拆移隔离围挡;严禁出入隔离围挡外活动;在原低压配电柜侧隔离围挡上每隔 3m,悬挂“有电危险,禁止跨越”标识牌,并设置语音报警器提醒。
3)
拆除 2#变压器室高压负荷开关及支架。
4)
待老配电系统切除完毕后,临时转供电设施进行拆除,对拆除的
9
设备、材料交业主指定位置。
5)
对现场地貌进行恢复。
七、
质量保证措施 7.1 质量控制机构 成立以施工负责人为第一责任者的项目管理组织机构,机组设专职质量检查员 1 名,负责本单位质量控制工作。
7.2 质量管理总体要求 1)施工方必须建立项目质量管理体系,编制项目《专业施工方案》,开工前,上报监理和业主部门审批后执行; 2)
严格按照施工图纸和技术标准、验评标准组织施工,建立健全《施工质量检验制度》和《质量奖惩制度》,严格工序管理,作好各项质量检查记录,重要的工程部位的施工过程,施工承包商必须通知业主和质量监督机构,使工程在监督下进行施工。
3)
工程施工中不得擅自修改工程设计、不得偷工减料、弄虚作假,发现错误应及时提出。