第一节 临时用电施工组织设计 一、1 号 400kVA 变压器 一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 二、施工条件 施工现场用电量统计表: : 序号 机具名称 型号 安装功率(kW) 数量 合计功率(kW) 1 塔式起重机 TC6013A-6F 39 1 39 2 塔式起重机 TC6013A-6F 39 1 39 3 建筑施工外用电梯 SC200/200 66 2 132 4 插入式振动器 ZN50 1.5 4 6 5 电渣压力焊机 HYS630 49.4 1 49.4 6 干混移动筒仓 YT18 4 1 4 7 木工圆锯 MJ104 3 1 3 8 钢筋切断机 GQ40 3 1 3 9 钢筋调直机 GT4-10 5.5 1 5.5 10 钢筋直螺纹套丝机 AX-40 4 1 4 三、设计内容和步骤 1 1 、现场勘探及初步设 计: : (1)本工程所在施工现场范围内施工前无各种埋地管线。

  (2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。

  (3)根据施工现场用电设备布置情况,总箱进线采用导线空气明敷/架空线路敷设,干线采用直接埋地敷设,用电器导线采用空气明敷/架空线路敷设。布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,三级防护。

  (4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。

  2 2 、确定用电负荷: : (1)、塔式起重机 K x = 0.85 Cosφ = 0.85 tgφ = 0.62 将J c =40%统一换算到J c1 =25%的额定容量 P n = 39kW P e = n×(J c /J c1 ) 1/2 ×P n = 1×(0.4/0.25) 1/2 ×39 = 49.33 kW P js = K x ×P e =0.85×49.33 = 41.93kW Q js = P js × tgφ=41.93×0.62 = 25.99 kvar (2)、塔式起重机 K x = 0.85 Cosφ = 0.85 tgφ = 0.62 将J c =40%统一换算到J c1 =25%的额定容量 P n = 39kW P e = n×(J c /J c1 ) 1/2 ×P n = 1×(0.4/0.25) 1/2 ×39 = 49.33 kW P js = K x ×P e =0.85×49.33 = 41.93kW Q js = P js × tgφ=41.93×0.62 = 25.99 kvar (3)、建筑施工外用电梯 K x = 0.85 Cosφ = 0.85 tgφ = 0.62 P js = 0.85×132 = 112.2 kW Q js = P js × tgφ=112.2×0.62 = 69.54 kvar (4)、插入式振动器 K x = 0.3 Cosφ = 0.85 tgφ = 0.62 P js = 0.3×6 = 1.8 kW Q js = P js × tgφ=1.8×0.62 = 1.12 kvar (5)、电渣压力焊机 K x = 0.5 Cosφ = 0.85 tgφ = 0.62 将J c =50%统一换算到J c1 =100%的额定容量 P n = 49.4kW P e = n×(J c /J c1 ) 1/2 ×P n = 1×(0.5/1) 1/2 ×49.4 = 34.93 kW P js = K x ×P e =0.5×34.93 = 17.47kW Q js = P js × tgφ=17.47×0.62 = 10.82 kvar (6)、干混移动筒仓 K x = 0.75 Cosφ = 0.85 tgφ = 0.62 P js = 0.75×4 = 3 kW Q js = P js × tgφ=3×0.62 = 1.86 kvar (7)、木工圆锯 K x = 0.65 Cosφ = 0.85 tgφ = 0.62 P js = 0.65×3 = 1.95 kW Q js = P js × tgφ=1.95×0.62 = 1.21 kvar (8)、钢筋切断机 K x = 0.65 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02 P js = 0.65×3 = 1.95 kW Q js = P js × tgφ=1.95×1.02 = 1.99 kvar (9)、钢筋调直机 K x = 0.65 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02 P js = 0.65×5.5 = 3.575 kW Q js = P js × tgφ=3.58×1.02 = 3.65 kvar (10)、钢筋直螺纹套丝机 K x = 0.65 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02 P js = 0.65×4 = 2.6 kW Q js = P js × tgφ=2.6×1.02 = 2.65 kvar (11)总的计算负荷计算,总箱同期系数取Kx = 0.9 总的有功功率 P js = K x ×ΣP js = 0.9×(41.93+41.93+112.2+1.8+17.47+3+1.95+1.95+3.58+2.6) = 205.564 kW 总的无功功率 Q js = K x ×ΣQ js =0.9×(25.99+25.99+69.54+1.12+10.82+1.86+1.21+1.99+3.65+2.65) = 130.325 kvar 总的视在功率 S js = ( P js 2 +Q js 2 ) 1/2 = (205.564 2 +130.325 2 ) 1/2 = 243.396 kVA 总的计算电流计算 I js = S j s/(1.732×U e ) = 243.396/(1.732×0.38) = 369.812 A 3 3 、1 1 号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择: : 在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铜橡皮绝缘导线空气明敷/架空线路,室外架空铜导线按机械强度的最小截面为10mm 2 。

  (1)、塔式起重机开关箱至塔式起重机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1): i)计算电流 Kx = 1 Cosφ = 0.85 tgφ = 0.62 I js = K x ×P e /(1.732×U e ×Cosφ) = 1×49.33/(1.732×0.38×0.85) = 88.18A ii)选择导线 选择XV-3×25+2×16 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为101A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm 2 ,满足要求。

  iii)选择电气设备 选择开关箱内隔离开关为DZ10-250/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 200A,熔断器RT0-200其最大熔体电流为I RD = 200A,可根据实际电流的2.5倍选择额定电流较小的熔丝,漏电保护器为ZBM1-800/630。

  (2)、塔式起重机开关箱至塔式起重机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1): i)计算电流 Kx = 1 Cosφ = 0.85 tgφ = 0.62 I js = K x ×P e /(1.732×U e ×Cosφ) = 1×49.33/(1.732×0.38×0.85) = 88.18A ii)选择导线 选择XV-3×25+2×16 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为101A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm 2 ,满足要求。

  iii)选择电气设备 选择开关箱内隔离开关为DZ10-250/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 200A,熔断器RT0-200其最大熔体电流为I RD = 200A,可根据实际电流的2.5倍选择额定电流较小的熔丝,漏电保护器为ZBM1-800/630。

  (3)、建筑施工外用电梯开关箱至建筑施工外用电梯导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1): i)计算电流 Kx = 1 Cosφ = 0.85 tgφ = 0.62 I js = K x ×P e /(1.732×U e ×Cosφ) = 1×66/(1.732×0.38×0.85) = 117.98A ii)选择导线 选择XV-3×35+2×16 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为124A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm 2 ,满足要求。

  iii)选择电气设备 由于开关控制2台用电器,开关的电流为I r =117.98×2.00(台数)= 235.95 A。

  选择开关箱内隔离开关为DZ10-600/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 480A,熔断器RT0-400其最大熔体电流为I RD = 400A,可根据实际电流的2.5倍选择额定电流较小的熔丝,漏电保护器为ZBM1-800/630。

  (4)、插入式振动器开关箱至插入式振动器导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1): i)计算电流 Kx = 1 Cosφ = 0.85 tgφ = 0.62 I js = K x ×P e /(1.732×U e ×Cosφ) = 1×1.5/(1.732×0.38×0.85) = 2.68A ii)选择导线 选择XV-3×10+2×10 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为57A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm 2 ,满足要求。

  iii)选择电气设备 由于开关控制4台用电器,开关的电流为I r =2.68×4.00(台数)= 10.73 A。

  选择开关箱内隔离开关为DZ10-250/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 200A,熔断器RT0-200其最大熔体电流为I RD = 200A,可根据实际电流的2.5倍选择额定电流较小的熔丝,漏电保护器为ZBM1-800/630。

  (5)、电渣压力焊机开关箱至电渣压力焊机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1): i)计算电流 Kx = 1 Cosφ = 0.85 tgφ = 0.62 I js = K x ×P e /(1.732×U e ×Cosφ) = 1×34.93/(1.732×0.38×0.85) = 62.44A ii)选择导线 选择XV-3×16+2×16 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为76A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm 2 ,满足要求。

  iii)选择电气设备 选择开关箱内隔离开关为DZ10-600/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 480A,熔断器RT0-400其最大熔体电流为I RD = 400A,可根据实际电流的2.5倍选择额定电流较小的熔丝,漏电保护器为ZBM1-800/630。

  (6)、1号动力分箱至第1组电机(塔式起重机)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择 i) 计算电流 塔式起重机 Kx = 0.85 Cosφ= 0.85 tgφ= 0.62 Ijs = Kx ×Pe ×台数/(1.732×Ue ×Cosφ) = 0.85×49.33×1/(1.732×0.38×0.85) = 74.95A I js (1组电机 )= 74.95A 该组中最大的开关箱电流I js =88.18A 两者中取大值I js =88.18A ii)选择导线 选择XV-3×25+2×16 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为101A。

  iii)选择电气设备 选择分配箱内开关为DZ10-250/3 ,其脱扣器整定电流值为I r = 200A,漏电保护器为ZBM1-800/630。

  (7)、2号动力分箱至第1组电机(塔式起重机)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择 i) 计算电流 塔式起重机 Kx = 0.85 Cosφ= 0.85 tgφ= 0.62 Ijs = Kx ×Pe ×台数/(1.732×Ue ×Cosφ) = 0.85×49.33×1/(1.732×0.38×0.85) = 74.95A I js (1组电机 )= 74.95A 该组中最大的开关箱电流I js =88.18A 两者中取大值I js =88.18A ii)选择导线 选择XV-3×25+2×16 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为101A。

  iii)选择电气设备 选择分配箱内开关为DZ10-250/3 ,其脱扣器整定电流值为I r = 200A,漏电保护器为ZBM1-800/630。

  (8)、3号动力分箱至第1组电机(建筑施工外用电梯)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择 i) 计算电流 建筑施工外用电梯 Kx = 0.85 Cosφ= 0.85 tgφ= 0.62 Ijs = Kx ×Pe ×台数/(1.732×Ue ×Cosφ) = 0.85×66×2/(1.732×0.38×0.85) = 200.56A I js (1组电机 )= 200.56A 该组中最大的开关箱电流I js =235.95A 两者中取大值I js =235.95A ii)选择导线 选择XV-3×120+2×70 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为269A。

  iii)选择电气设备 选择分配箱内开关为DZ10-600/3 ,其脱扣器整定电流值为I r = 480A,漏电保护器为ZBM1-800/630。

  (9)、4号动力分箱至第1组电机(插入式振动器、电渣压力焊机)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择 i) 计算电流 插入式振动器 Kx = 0.3 Cosφ= 0.85 tgφ= 0.62 Ijs = Kx ×Pe ×台数/(1.732×Ue ×Cosφ) = 0.3×1.5×4/(1.732×0.38×0.85) = 3.22A 电渣压力焊机 Kx = 0.5 Cosφ= 0.85 tgφ= 0.62 Ijs = Kx ×P e ×台数/(1.732×Ue ×Cosφ) = 0.5×34.93×1/(1.732×0.38×0.85) = 31.22A I js (1组电机 )= 34.44A 该组中最大的开关箱电流I js =62.44A 由于该组下有多个开关箱,所以最大电流需要乘以1.1的系数 两者中取大值I js =62.44×1.1=68.68A ii)选择导线 选择XV-3×16+2×16 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为76A。

  iii)选择电气设备 选择分配箱内开关为DZ10-600/3 ,其脱扣器整定电流值为I r = 480A,漏电保护器为ZBM1-800/630。

  (10)1 号动力分箱进线及进线开关的选择 i)计算电流 K x = 0.7,Cosφ = 0.9 I js = K x ×P e /(1.732×U e ×Cosφ) = 0.7×39/(1.732×0.38×0.9) = 46.09A 该分箱下最大组线电流I js =88.18A 两者中取大值I js =88.18A ii)选择导线 选择XV-3×25+2×16 ,直接埋地时其安全载流量为120A。

  iii)选择电气设备 选择分配箱内开关为DZ10-250/3 ,其脱扣器整定电流值为I r = 200A,熔断器RT0-200其最大熔体电流为I RD = 200A,可根据实际电流的2.5倍选择额定电流较小的熔丝,漏电保护器为ZBM1-800/630。

  (11)2 号动力分箱进线及进线开关的选择 i)计算电流 K x = 0.7,Cosφ = 0.9 I js = K x ×P e /(1.732×U e ×Cosφ) = 0.7×39/(1.732×0.38×0.9) = 46.09A 该分箱下最大组线电流I js =88.18A 两者中取大值I js =88.18A ii)选择导线 选择XV-3×25+2×16 ,直接埋地时其安全载流量为120A。

  iii)选择电气设备 选择分配箱内开关为DZ10-250/3 ,其脱扣器整定电流值为I r = 200A,熔断器RT0-200其最大熔体电流为I RD = 200A,可根据实际电流的2.5倍选择额定电流较小的熔丝,漏电保护器为ZBM1-800/630。

  (12)3 号动力分箱进线及进线开关的选择 i)计算电流 K x = 0.7,Cosφ = 0.9 I js = K x ×P e /(1.732×U e ×Cosφ) = 0.7×66/(1.732×0.38×0...


推荐访问:标签 用电 施工组织设计 临时用电施工组织设计 临时用电施工组织设计由谁编制

热门排行

带头深刻领悟“两个确立”决定性意义增强“四个意识”坚定“四个自信”做到“两个维护”方面六个带头民主生活会对照检查剖析材料-合集共计(精选文档)

带头深刻领悟“两个确立”决定性意义增强“四个意识”坚定“四个自信”做到“两个维护”方面六个带头民主生活会对照检查剖析材料-合集共计(精选文档)下面是小...

对支部副书记批评意见13篇

对支部副书记批评意见13篇对支部副书记批评意见  党支部成员批评意见  (一)卢XX:  (1)你作为党支书记,党建工作创新意识不强、思路不多,安排党建工作大多局...

我为群众办实事典型案例材料12篇

我为群众办实事典型案例材料12篇我为群众办实事典型案例材料篇1 党史学习教育开展以来,我镇多措并

党支部看电影活动方案8篇

党支部看电影活动方案8篇党支部看电影活动方案  爱国主义影片《金刚川》观影主题党日活动方案-活动方案  “追忆抗美援朝、弘扬革命精神、牢记初心使命”—爱...

工作执行力度不够整改措施16篇

工作执行力度不够整改措施16篇工作执行力度不够整改措施  缺乏执行力的原因及改良措施  随着深入提高执行力专题教育活动的展开,全局上下形成了先进性教育的...

2022年度组织生活会谈心谈话记录表意见建议7篇

2022年度组织生活会谈心谈话记录表意见建议7篇2022年度组织生活会谈心谈话记录表意见建议篇1

2023年组织生活会谈心谈话要点

2023年组织生活会谈心谈话要点下面是小编为大家整理的《2023年组织生活会谈心谈话要点》文章,仅供大家参考,请勿照搬抄袭。希望能够帮助到您写出更好的文章

前台员工优秀事迹范文15篇

前台员工优秀事迹范文15篇前台员工优秀事迹范文篇1一年时间过得很快,在公司工作一年多了。入职以来,我

五一节前廉政提醒谈话内容15篇

五一节前廉政提醒谈话内容15篇五一节前廉政提醒谈话内容  本文为Word版本资料,下载后可任意编辑修改  廉政提醒谈话提纲  一、请介绍一下今年以来,你公司...

美术教研活动美篇精彩开头和结尾13篇

美术教研活动美篇精彩开头和结尾13篇美术教研活动美篇精彩开头和结尾篇1男女:亲爱的家长朋友们,亲